各位好,現在有個項目需要用到自由口,我在網上看到一個自由口的通訊程序,我用串口調試助手和PLC通訊,串口調試助手接收到的字付不是發送的字付,ASCLL顯示VDI-出,我用的是226CN的CPU,232電纜的接法是2 3交叉5短接。




LD     SM0.1
MOVB   16#09, SMB130
MOVW   16#5337, VW150
MOVW   16#2D32, VW152
MOVW   16#3030, VW154
MOVB   6, VB149


LD     M30.0
EU
XMT    VB149, 1
ranxian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 128 點
下載積分: 618 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-07-12
最后登錄: 2025-11-15
查看ranxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-17 08:54
搞清楚了,不能用232電纜連接,要買西門子的PPI電纜。