蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

liumin_txgt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 212 點
下載積分: 641 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-08-29
查看liumin_txgt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-15 16:35
1.西門子CPU224XP    SF/DIAG  紅燈常亮  RUN 燈常亮   I0.0燈常亮  此PLC只連接了電源
2.西門子CPU224XP    SF/DIAG  紅燈,黃燈常亮   STOP燈常亮  此PLC只連接了電源
以上兩PLC 一上電就出現上述故障,且無法與PC通信,請問是什么故障。。。。。。。。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1137 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21678 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-12-06
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-16 13:57
把開關撥到“STOP”位置試試看,如果兩臺都不能通信,請樓主檢查一下端口設置,地址、波特率等等!找一臺好的PLC試試能不能聯機,已確認PLC故障還是電腦或通信線故障!