蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

許文海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 215 點
下載積分: 555 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-11-25
最后登錄: 2019-04-22
查看許文海的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-04 09:58
根據運行時間的長短控制電機起停,時間長的先停止,時間短的先啟動。誰有比較好的方法,和例程
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16043 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-06 09:56
問題的難點應該是確定電機的運行時間。

但是不清楚樓主要的是單次運行時間還是累計運行時間?
依據我的個人看法:采取采集系統時間,并做減法。這樣就得到了單次運行時間。如果哦需要累積,那么只需要將每個單次運行時間做一個累加就可以了。
在西門子,三菱高版本的PLC中,都帶有了硬件時鐘,應該玩起來并不是一件麻煩事情,但是如“富士的SPB系列中不帶時鐘”的系列,那就異常痛苦了,靠多個定時器或計數器,程序會變得復雜不堪,因此只能將SPB升級為SX編程模式,通過D300Win中的軟時鐘來編輯。

時間累計完畢后,那么根據時間長短做比較就可以了。

但是有一點還是需要考慮到,即電機長時間運行,如果超過了數值能表達的最大數,那么長時間運行的電機反倒成了短時間運行的電機,因此不得不需要做相應考慮,這也是最難得部分。

因此,樓主可以依據需要操控的工藝類型來選擇合適的控制方案。

如果使用ST編程方式,那么描述此類算法應該是可以得心應手的。

以上!

Good Luck!