蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-11-07
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-10 11:38



這是松下伺服和西門子PLC的接線端子,大家能不能幫我連一下,順便幫忙說一下原理,謝謝。
我就是想用224這個晶體管輸出的PLC,Q0.0發高速脈沖來控制伺服的定位(程序都會寫,就不會接線),想用脈沖+方向控制伺服。大家看看這個Q0.0怎么接到伺服上,中間需要加電阻嗎?
希望大家講一下接線的原理。為什么這樣接線?聽說是共陽還是什么的?大家介紹一下,謝謝。
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-10 11:45
串3.3K/0.25KW的電阻,西門子的是Q0.0接到伺服器PU,伺服器COM接24V地
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-10 11:47
西門子的是陽極輸出
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-10 13:35
不要叫前輩,大家共同學習,我只是做過這個,有一點這方面的經驗而已。
S7-200我用的是包絡,PU1是接PLCQ0.0,中間有電阻。PU2接0V。44,45是另一路,應該是集電極開路輸出的,不是PLC用的
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-11 13:07
SIGN1接Q0.2,脈沖+方向,Q0.0,0.2是一組,Q0.1 ,Q0.3是一組
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-13 08:35
你10樓發的圖,Q0.0是脈沖Q0.2是方向,不是Q0.1