蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-08 09:54
我廠一新設備有一型號是MR-J2S-40A三菱伺服驅動器,上面標明可用三相220V或單相220V供電,可我不明白能用單相220V供電為什么還要加一變壓器后用三相220V供電。我看說明書上對單相220V供電加了一注釋:MR-J2S-100A以上。意思是說MR-J2S-100A以上的驅動器才能用單相220V供電嗎?請各位指教!非常感謝!
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 670 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-12-14
查看281979349lay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 10:02
可以用單相220V,只接L1 L2,再接入L11 L12
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 670 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-12-14
查看281979349lay的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-09 00:08
樓主,主電路用的單相的所以控制電路L11 L21也接單相220的就可以了