我大修了一臺40KW防爆電機,(更換了繞組)該點饑是4路星接.電壓660V  組裝好試車時.發現三相電流不平衡.其中有一相偏低.8A  那兩相都是15A .運轉聲音都正常. 我拆開檢查接線方式正確.給電機做匝間耐壓實驗.測量直流電阻都正常.這是什么原因呀?會不會是轉子出現問題了.要么改成角接380電源試下? 哪位師傅見過這樣的故障.麻煩告訴小弟下!  
  先謝謝了
新手之
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 10605 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-12-04
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 10:28
看看那相繞組,我遇到過修電機的把兩股并繞錯做成一根繞,匝數是一樣能正常運行但是電機轉速不夠;蛘呔褪墙泳錯誤。