樓主  發表于: 2011-04-23 15:21
現在的問題是這樣的 :有兩臺電機一臺是研磨 一臺是給料  現在是用電流檢測的方法來判斷研磨電機是否滿載 從而決定給料電機是否繼續工作  
我用模擬量輸入這也很容易  問題就是我怎么來檢測電機電流變化來變成4到20毫安的電流  我想用電流互感器 但不知到有沒有更好的方法 誠心想大家探討
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 16:12
買個功率表,哪個表有模擬量輸出,也可以設置參數,直接取開關量
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-23 16:20
可以用電流互感器信號進儀表,儀表輸出開關量信號。
儀表價格約400
zhongyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhongyou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-23 16:30
幫頂
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2025-09-29
查看804759109的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-25 11:08
它本來就是用一種儀表 里面進行參數設置 很方便的 可是它很容易受干擾老實死機 所以現在改用PLC控制
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-25 11:13
不如想辦法檢測材料是否已經移出了工位來檢測更可靠,成本也是最低的
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 542 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2025-09-22
查看lu831226的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-25 11:31
把檢測的方法改掉比較實際,畢竟電流變化太微小而且干擾大!!
QQ32135553
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2025-09-29
查看804759109的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-25 13:18
什么意思 檢測的方法改掉 小弟不明白 求教  也不知道什么原因就是老是死機 用PLC成本太高了 沒有辦法啊