蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

超越無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 262 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2018-06-26
查看超越無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-23 08:48
中斷信號輸入是x0到x5,。如果中斷指示器為I301.,當x3一直處于閉合狀態的時候。可否說中斷信號一直有啊?plc一直執行中斷例行程序?小弟初學。望請賜教
[ 此帖被超越無限在2011-04-24 07:55重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15913 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 09:48
引用
引用樓主超越無限于2011-04-23 08:48發表的 高手賜教,中斷指令問題 :
中斷信號輸入是x0到x5,設定中斷信號是x0或x5的上升沿檢測。如果x0或x5一直處于閉合狀態,可否說中斷信號一直有啊?plc一直執行中斷例行程序?



矛盾嗎?前一句說上升沿檢查,后一句又說一直有。

你搞清楚什么叫上升沿了嗎?