樓主  發表于: 2011-04-20 07:59
我廠有一臺機器,因為是PLC出了故障,沒有辦法讀出里面的程序,只好讓廠家重新編寫,可是一直沒有原來的好操作,并且觸摸屏里面的車速顯示也不正常,差了一個小數點,,我把里面的程序讀出,并且改寫了再寫入,可是只有一臺觸摸屏能正常工作,另一臺說PLC沒有連接,屏幕上沒有了機臺的圖表(這臺機器有兩觸摸屏),我后來就把原來的再重新寫入,就沒有出現問題,請問是哪里出了差錯,希望師傅指教!
guogang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 171 點
下載積分: 791 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2025-09-04
查看guogang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-22 11:04
通訊參數要重新設置,原程序上已設好了,你下來改寫沒設好。你要重設要知道是用IP通信還是用穿透通信。重新設置就好了。