上午有個朋友找我幫忙,是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2025-07-26
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-20 00:20
看到S/S不要就以為是COM
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 是的,S/S和COM是兩個不同 ..

    主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜福利在线小电影 | 日本在线高清不卡免费播放 | 在线看片免费不卡人成视频| 欧美性猛交xxxx富婆| 久久精品国产99久久72部| 日韩欧美人妻一区二区三区| 欧美性群另类交| 中文字幕av免费专区| 亚洲狠狠色丁香婷婷综合| 18禁床震无遮掩视频| 97亚洲色欲色欲综合网| 国语对白嫖老妇胖老太 | 久久久久国产精品人妻aⅴ武则天| 韩国日本三级在线观看| 国产精品久久久久久| 伊伊综合在线视频无码| 国内精品久久人妻互换| 亚洲人精品亚洲人成在线| 又粗又黄又硬又爽的免费视频| 一本加勒比波多野结衣| 成人网站av亚洲国产| 中国少妇无码专区| 天堂√在线中文资源网| 久久综合老色鬼网站| 成在线人免费| 欧美人妻精品一区二区三区| 亚洲aⅴ无码专区在线观看| 国产精品无码久久久久成人影院| 欧美亚洲另类丝袜综合| 999国内精品视频免费| 中文字幕人妻丝袜二区| 欧美人与动性xxxxx交性| 强奷乱码中文字幕熟女一| 一本久道高清无码视频| 女人被做到高潮免费视频| 狠狠色丁香婷婷综合久久图片| 精品人妻人人做人人爽夜夜爽| 伊人色综合久久天天| 久热这里只精品99国产6-99re视…| 国产精品爽爽v在线观看无码| 欧产日产国产精品精品|