樓主  發表于: 2011-04-13 12:27
如果設備開動后要求步進電機不停的運行,程序如:《DRVA D140  D165    Y0      Y2》。怎么設定D140數據。請各位老師指點。十分感謝!
[ 此帖被cdg1980在2011-04-13 14:27重新編輯 ]
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-12-11
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 14:26
當脈沖數設置為K0的時候,那PLC發的脈沖就沒有限制,就可以不停的轉了。