樓主  發表于: 2011-04-11 12:29
幫其他公司處理設備,發現一送電CPM1A電源板保險絲炸掉,更換一塊電源板就好了,現在想自己維修電源板,經檢查后發現K2717元件壞,整流塊也壞,更換兩元件后一送電還是炸保險絲,就弄不清是哪里還有問題了,
大家那位有這方面的經驗提供下,謝謝
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3236 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2025-05-11
查看wqh清風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-26 22:00
整流塊拆下后,用表量下220輸入端有無短路,K2717拆下后用表量下整流后端有無短路情況,問題就很明了了!