蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yxbtjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 244 點
下載積分: 336 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-02-20
最后登錄: 2024-11-29
查看yxbtjz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-21 07:14
請問伺服控制中定位控制和速度控制在編程上、接線和設置上有什么區別?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15953 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-21 08:50
位置控制采用脈沖控制,速度控制采用模擬量控制,這是根本區別,而這個區別導致在伺服放大器中所使用的PID環路就存在差異,同樣,由于接受不同的信號,在接線上就會使用到不同的型號端子,因此接線會有所差異,同樣的設置也會存在差異。編程上,脈沖控制與模擬量控制完全不一樣哦。包括整個系統架構也會存在不同。而速度控制需要外接信號反饋單元,因此會比位置控制帶來更高的精度,且速度控制響應速度要快于位置控制。

以上!

Good Luck!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(湖南李奎)
  • 威望:+2(YMMFA) 熱情助人