蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wjm_0126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 371 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2022-05-05
查看wjm_0126的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-08 14:57
 各位高手:我這有一臺稱重系統,SIWAREX MS 模塊,三個傳感器。這個稱重系統偶爾出錯。由于我對稱重模塊不熟悉,請大家幫忙診斷下是啥毛病。先謝謝啦!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-10 10:06
零點不穩的可能性多數是傳感器本身不穩定,傳感器激勵電源品質欠佳,電磁干擾,A/D轉換模塊不配套或精度不夠,如果是讀數不準,則加上采集數據的機會重復精度差的現象