假如 我有20個接近開關 Omron E2E的 我每只算它5W  其它都是無源開關

使用一個100W的24V開關電源 有問題嗎?

我下面有一個E2E的參數

具體是看那個 開關容量來計算接近開關的功率嗎?

24V*200ma= 4.8w  這么計算對嗎?



  
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 442 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 2410 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-12-09
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-03 00:44
我的理解,這13MA是傳感器的耗電量,200MA是開關接點的負載最大值。所以按照你那個計算是沒有問題的,有足夠余量了!
象三菱Q系列ON態電流都在4MA左右,OFF在1.4MA以下,加起來13+4=17MA,