蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2025-10-13
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-29 22:39
機器運行一段時間漏電保護器就動作,請問是什么原因?(機器帶變頻器)拆除N線,E線有時候就不跳。。。
zjcw0419
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1081 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2025-10-07
查看zjcw0419的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-29 23:01
漏電保護器是利用三相的電流和為零的原理,機器出現跳閘證明,即有漏電的現象才會動作要不就是靈敏度過高了。拆除地線會很危險的,萬一有人碰到漏電的機器就會觸電了。。。
純屬個人看法。。。。