蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

藍藍天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 266 點
下載積分: 23575 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2025-10-30
查看藍藍天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-25 20:59
我剛學西門子PLC編程,因為公司需要我用PID向導做了一個PID程序不知對不對,請那位高手給我看一下,如果不對的話應該要怎么改?
(我用的PLC是224的,溫度模塊是2路PT100熱電阻輸入模塊,量程我設的是400度.程序中M3.0是位式和PID切換,VW250是測量溫度,VD200是設定溫度,Q0.1是控制電加熱的,在觸摸屏上設的數據地址是P=VW12,I=VW20,D=VW24,采樣時間是VW16,采樣時間是不是就是周期時間?)
附件: 位式和PID共用 LPG5.rar (9 K) 下載次數:425
luowenping
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看luowenping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-01 21:15