    我們公司用的壓力變送器型號PT110S-315B433 輸出4--20MA的電流   供電9--30VDC        兩線的,和S7-300PLC的模擬輸入模塊的通道連接。
  原來的壞掉了,買了2個同廠 同型號的(一個備用),  安好后問題出現了,電流表顯示的壓力和實際壓力相差太多 (兩個都不準),不知道怎么回事?

            望各位師傅幫忙分析問題在什么地方,急。。。。。。。
xujun_127
做一個正直的中國人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 498 點
下載積分: 3341 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2025-12-09
查看xujun_127的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 11:07
不準是線性的嗎,如果是的話,偏差小的話,你程序里補償下把