蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

555666777
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 493 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2009-05-26
最后登錄: 2021-05-08
查看555666777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-25 20:53
    我們公司用的壓力變送器型號PT110S-315B433 輸出4--20MA的電流   供電9--30VDC        兩線的,和S7-300PLC的模擬輸入模塊的通道連接。
  原來的壞掉了,買了2個同廠 同型號的(一個備用),  安好后問題出現了,電流表顯示的壓力和實際壓力相差太多 (兩個都不準),不知道怎么回事?

            望各位師傅幫忙分析問題在什么地方,急。。。。。。。
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1149 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2025-11-25
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-31 09:08
看看顯示值最大-最小MPA,做PLC數值的斜率參考。因為壓力變送器基本是線性特性。這樣應該就能解決