蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

libin24
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看libin24的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-25 10:17
圖片:
請教各位大蝦一個問題,公司有一臺設備計數出現問題,程式如圖,正常情況應該是d100應該交替DMOVP給d102,但監控程式并不是這樣導致
計數出現問題,d100只有兩個固定值131072   65536 ,  d100值不知道從哪里來的?d100只在圖上面的一小段用到,其他的就查不到了
131072   65536如果不交替dmovp給d102,后面的計數就不準了
監控程式有時會連續dmovp幾次131072或65536到d102
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-25 11:22
你應該是沒分析明白,這個程序如果真的像上面這樣,D100里面只可能是0
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-25 11:31
你把源程序發上來,我幫你分析一下
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-25 11:40
跟你說了,發源程序上來幫你分析,你要是能弄明白,也不用來這里提問了不是